Stránka 5 z 5

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 26. 11. 2023, 5:31
od 00alkskodi00
Čo sa tyka MOTION FEED INHIBIT si myslím že to bude ok riešenie, čo sa týka bezpečnosti stroj musí podľa mňa mať bezpečnostnú zónu: dvere, klietka, koberce, optickebrany. Samozrejme pokiaľ to nemá tak ta funkcia je nebezpečná ako môj spôsob kde mám v gcode pred každým pohybom čakanie na vstup

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 26. 11. 2023, 5:36
od 00alkskodi00
Dokonca to je aj v manuali, píšu tam že funkcia MOTION FEED INHIBIT je na to aby stroj neznicil sám seba

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 26. 11. 2023, 7:11
od Juro
zz912 píše: 26. 11. 2023, 12:13
Juro píše: 26. 11. 2023, 12:03 Este mozes vypustit pritomnost nastrojov v zasobniku ATC a nahradit jednym vstupom a senzorom co tu predava cncmodel.
Mohu se zeptat proc?
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 26. 11. 2023, 7:16
od 00alkskodi00
Ešte ma zaujíma keď sa tu už ťa funkcia motion.feed-inhibit spomenula. To za zapíše do halu?

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 26. 11. 2023, 7:27
od zz912
Juro píše: 26. 11. 2023, 7:11
zz912 píše: 26. 11. 2023, 12:13
Juro píše: 26. 11. 2023, 12:03 Este mozes vypustit pritomnost nastrojov v zasobniku ATC a nahradit jednym vstupom a senzorom co tu predava cncmodel.
Mohu se zeptat proc?
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.
No a má ti cenu resit, kdyz 7i84 je za par korun?

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 26. 11. 2023, 8:13
od Juro
zz912 píše: 26. 11. 2023, 7:27
Juro píše: 26. 11. 2023, 7:11
zz912 píše: 26. 11. 2023, 12:13

Mohu se zeptat proc?
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.
No a má ti cenu resit, kdyz 7i84 je za par korun?
To je kablovani a pisani nejakeho programu naviac.

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 26. 11. 2023, 9:41
od 00alkskodi00
Juro píše: 26. 11. 2023, 8:13
zz912 píše: 26. 11. 2023, 7:27
Juro píše: 26. 11. 2023, 7:11
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.
No a má ti cenu resit, kdyz 7i84 je za par korun?
To je kablovani a pisani nejakeho programu naviac.
A dalsia vec je ta ze ak ma niekto ako napriklad ja teraz na rom roveri ter rotacny retazovy vymennik, tak by sa to ani nakablovat nedalo (vsetko sa da ale v ramci jednoduchosti)

Re: 7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

Napsal: 27. 11. 2023, 12:36
od Juro
Ludkovia!
ten MOTION FEED..... je iba holy nastrel. Treba takmer vsetky vstupy vzdy nejak osetrovat. Aj tento napr. vyvolanim podmienky.

Dalsia moznost ako osetrit nezasunute koliky je cakat na vstupy:

Kód: Vybrat vše

o<koliky> sub
;osetrenie originov

 M66 P7 L3 Q13           		;caka na signal vstupu c. 7 zasunuteho kolika 13 sekund (L3 signal HIGH)  
	o<kolik1> if [#5399 LT 0]     	;ak nezasunie kolik 1 (LT 0 mensie ako nula, cize #5399 nadobudne stav -1 )
	(abort, Nedostatocny tlak v koliku 1)
	o<kolik1> endif
 M66 P8 L3 Q13           		;caka na signal vstupu c. 8 zasunuteho kolika 13 sekund (L3 signal HIGH)  
	o<kolik2> if [#5399 LT 0]     	;ak nezasunie kolik 2 (LT 0 mensie ako nula)
	(abort, Nedostatocny tlak v koliku 2)
	o<kolik2> endif
	
	;atd.atd....		
		
o<koliky> endsub [1]
M2


Moznosti je milion.
AK nabehne signal TRUE:
-pozastav beh programu M0 a vypis hlasku (debug, Niektory kolik nie je zasunuty )
-ALEBO zrus beh programu a vypis hlasku (abort, Niektory kolik nie je zasunuty )


A este nieco.
Ako programator si treba uvedomit jedno: JEDEN prikaz funkcneho riadku v programe si moze vyzadovat dalsich STO riadkov osetrenia.

Netreba hned pri nedostatocnom osetreni, alebo najdenom vzajomnom konflikte vytazoslavne zvolat WAU!!!! OBJAVIL SOM AMERIKU.