500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Baltazarek
Příspěvky: 221
Registrován: 21. 5. 2009, 9:17
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

17. 12. 2014, 12:12

Ahoj všem. Už mám Atase FT4C52R a snažím se ho připojit k měniči Danfoss FC-301. Atas se točí, ale nechce mi jít rozumě do nižších otáček. Při frekvenci pod 70Hz jsou otáčky nepravidelné a motor se dost cuká, proud je vysoký a při ještě menších frekvencích to vypadne na nadproud. V příloze je tabulka hodnot které jsem naměřil na měniči. Také se to docela hřeje. Poradíte mi zda hodnoty které jsem naměřil jsou normální ? Měnič umožňuje široké spektrum různých nastavení. Díky
Přílohy
graf.jpg
FT4C.pdf
(451.52 KiB) Staženo 310 x
FC301_EN.pdf
(3.85 MiB) Staženo 2237 x
Selic
Příspěvky: 653
Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
Bydliště: Novopacko

18. 12. 2014, 6:51

Aby nehřál, když ho chudáka brutálně přebuzuješ.
Parametry:
1-01: 0 U/f
1-20: 0.5 kW
1-22: 230 V
1-24: 3.5 A
1-25: 23700 RPM (opraven překlep)

1-29: 1 Enable complete AMA - zapnout z panelu a počkat až proběhne měření
Naposledy upravil(a) Selic dne 18. 12. 2014, 4:46, celkem upraveno 1 x.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
Baltazarek
Příspěvky: 221
Registrován: 21. 5. 2009, 9:17
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 12. 2014, 7:29

Ahoj, díky moc za odpověď. Všechny parametry mam nastaveny stejně, pouze 1-25: mam nastaveno na 23700 RPM. AMA měření jsem zkoušel, ale nedojelo mi až do konce, protože skončilo s chybou. Jdu to přenastavit podle tebe. Mimochodem proč se nastavuje položka 1-25: na 2300 RPM ? Diky
Baltazarek
Příspěvky: 221
Registrován: 21. 5. 2009, 9:17
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 12. 2014, 7:51

Tak vyzkoušeno. Přes AMA mi to neprojde. Poprvé to skončilo na 8. kroku. Po opakovaném spuštění do havaruje na kroku 3 nebo 4. Motor se mi tet nedaří rozjet ani na 250 Hz. Parametry mám nastaveny následující:

0-02: jednotky otáček motoru Hz
0-03: regionální nastavení Mezinárodní
1-00: bez zpětné vazby
1-01: 0 U/f
1-10: konstrukce motoru Asynchronní
1-20: 0.5 kW
1-22: 230 V
1-23: 400 Hz
1-24: 3.5 A
1-25: 2300 RPM
3-02: minimální žádaná hodnota 0 Hz
3-03: maximální žádaná hodnota 400 Hz
3-41: rampa rozběhu 0.01s
3-42: rampa doběhu 0.01s
4-19: maximální výstupní kmitočet 400 Hz

1-29: 1 Enable complete AMA - zkoušel jsem zapnout ale nedojede do konce. Skončí s chybou A57-časový interval.
RaS
Příspěvky: 8589
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

18. 12. 2014, 8:25

vím o tom teda kulový, ATASe nemám.. ale není ta rampa rozběhu nějak moc krátká?
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Baltazarek
Příspěvky: 221
Registrován: 21. 5. 2009, 9:17
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 12. 2014, 9:10

Jakou rampu používáte ? Tet jsem dal 5s a je to mnohem lepší.
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6947
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

18. 12. 2014, 9:40

ta rampa by měla stačit kolem 2s , ale některé měniče řvou o přetížení takže maj radši 3 , pět už je zbytečně hodně
Baltazarek
Příspěvky: 221
Registrován: 21. 5. 2009, 9:17
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 12. 2014, 9:50

S tou rampou to tet chodí hezky, jenom mi to nejde pod 50Hz, ale nevím zda je to problém, zda se vůbec dá obrábět s tak nízkýma otáčkama. Ještě mi ale nejsou jasné ty jmenovité otáčky. U Atase jsou uvedeny otáčky 23700, to bude pro 400Hz, takže jmenovité by meli byt pro 50Hz ? To je cca 2962RPM. Menič mi jede s 2300, 2962 i 23700 RPM. Co je správně ?
oscar
Příspěvky: 1190
Registrován: 2. 5. 2010, 8:50
Bydliště: Perníkovice

18. 12. 2014, 9:54

Baltazarek píše:S tou rampou to tet chodí hezky, jenom mi to nejde pod 50Hz, ale nevím zda je to problém, zda se vůbec dá obrábět s tak nízkýma otáčkama.?
IMHO nema cenu pod 4k otacek chodit.
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6947
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

18. 12. 2014, 10:18

pokud nastavíš jmen frekvenci 400 tak musíš nasatvit jmen otáčky 23700
ono to bude chodit i s jiným nasatvením , ale nebude to třeba správně ukazovat otáčky , ono je to složitější protože si to každý výrobce dělá po svém a někdo otáčky vždy vztahuje k 50Hz a někdo ke jmenovytý max frekvenci
Baltazarek
Příspěvky: 221
Registrován: 21. 5. 2009, 9:17
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 12. 2014, 11:53

Přesně tak jsem si myslel že to funguje. Ještě jeden dotaz. Napětí se postupně s frekvencí zvedá až při frekvenci 400Hz dosáhne cca 230V. Ve škole jsme se ale učili, že napětí se zvedá cca do 50Hz, poté je již rovno nominálnímu napětí. Dívám se, že to tak ale nikdo nepoužíváte. Že se vám napětí mení lineárně a nominální hodnoty dosáhn až pro těch 400Hz. To potom nemáte v oblastech řekněme kolem 50-100Hz tak velký kroutící moment. Je to tak ?
oscar
Příspěvky: 1190
Registrován: 2. 5. 2010, 8:50
Bydliště: Perníkovice

18. 12. 2014, 11:57

Baltazarek píše:Že se vám napětí mení lineárně a nominální hodnoty dosáhn až pro těch 400Hz. To potom nemáte v oblastech řekněme kolem 50-100Hz tak velký kroutící moment. Je to tak ?
Presne tak. Nekde jsem sem daval tabulku s hodnotama. Mam to nastavene tak ze mam konstantni proud.

tu to je (pro 750W)
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=83272#p83272" onclick="window.open(this.href);return false;

a tu jsou hodnoty
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=97423#p97423" onclick="window.open(this.href);return false;

(neni to tento menic, davam to sem pro ilustraci)
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6947
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

18. 12. 2014, 1:16

to napětí si řídí měnič a většinou se dá editovat průběh křivky U/f někde třeba v deseti bodech , a právě si můžeš třeba zvýšit napětí při těch 50Hz abys dosáh většího momentu , dá se stím hodně experimentovat , ale musíš hlídat teplotu , určitě to pak chce externí chlazení - přídavný větrák .
Baltazarek
Příspěvky: 221
Registrován: 21. 5. 2009, 9:17
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 12. 2014, 1:59

Ty více bodové křivky tam mám. Já jenom nevěděl z jakého důvodu to jedete lineárně v celém rozsahu. Pokud je to z důvodu velkého oteplení je to jasné.
Selic
Příspěvky: 653
Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
Bydliště: Novopacko

18. 12. 2014, 4:46

Omlouvám se ty otáčky musí být 23700 RPM. Překlep.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“