Zdravím, hledám kabel rs23 9pin/25pin. Potřebuju poslat do stroje plc , ale s kabelem co mám se to nadaří. Poradí někdo ?,
Děkuji
Sinumerik 810T - rs232
si ho udelej, kup konektory a zapoj 3 draty
http://www.pccompci.com/rs232-cable-technology.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pccompci.com/rs232-cable-technology.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Taky záleží na tom, co tam chceš poslat. Soubor ASM tam pošleš jenom když máš systém přepnutý na uvedení do provozu. Soubor S5D tam pošleš programem STEP5 jenom když změníš parametr na komunikační linku. Takže ani v jednom případě to tam nenahraješ jako program. Ale kabel je ve všech případech stejný.
vlado
Potřebuji kabel pro přenos a v manuálu ( staženo z netu) je zapojení 9pin/25pin 2-14 3-13 6-10 7-9 mělo by to takto fungovat?
Z odkazu: http://www.pccompci.com/rs232-cable-technology.html" mi to není jasné
Z odkazu: http://www.pccompci.com/rs232-cable-technology.html" mi to není jasné
Zapojil bych to klasicky, viz třeba tady:
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens ... k-810t.htm
Podle toho prvního obrázku, tj. "Null modem cable, without handshake".
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens ... k-810t.htm
Podle toho prvního obrázku, tj. "Null modem cable, without handshake".
Kabel mám, sehnal jsem na Heidna má ty 3 kontakty zapojené stejně , při spuštění přenosu mi na pc načítá data ale vyskočí mi chyba V24Fehler... , přenesený soubor je nečitelný Zkoušel jsem i měnit nastavení v winpcin na ( Elevn, stop bit 1, 2 ) výsledek je stejný. Omlouvám se za špatnou kvalitu foto ale alespoň pro názornost.
Tak přenos běží. Změnil jsem v nastavení dat ve stroji parametr 50011 11000111 , 5013 11000111 , jinak je tam ještě parametr 5010 00000000 a 5016 00101000 . Winpcin = COM 1 ,9600 ,EVEN , Data bit 7, stop bit 1. Kdyby se to někomu hodilo.
Ve stroji jsem přes Daten asgabe stahnul : MPF, SPF, RPA ,TOA , ZOA , TEA1 , TEA2 a cykly(ty nevím zkratku)
Stahnul jsem vše stejným způsobem, je to tak správně?
Je takto staženo vše? Chtěl bych vyměnit baterku tak aby mě něco nezaskočilo.
Ve stroji jsem přes Daten asgabe stahnul : MPF, SPF, RPA ,TOA , ZOA , TEA1 , TEA2 a cykly(ty nevím zkratku)
Stahnul jsem vše stejným způsobem, je to tak správně?
Je takto staženo vše? Chtěl bych vyměnit baterku tak aby mě něco nezaskočilo.