driver M415B + generátor DIR / STEP - netočí se motor
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli někdo zapojoval driver M415B z CNC shopu.
http://cncshop.cz/m415b-driver-pro-krok ... y-40v-1-5a
Mám ho zapojený na tentor generátor DIR / STEP http://cncshop.cz/gen01-generator-dir-step-s , ale motor se mi netočí. Drží na místě když je driver pod napětím, ale netočí.
Napájení 24 V.
Motor SX23 - 1414
Z generátoru DIR + připojen na driver na DIR
Z generátoru STEP + připojen na driver na PUL
Zkoušel jsem připojit na jiný driver, který má na vstupu DIR +, DIR -, STEP+, STEP - a vše fungovalo.
Díky za radu.
chtěl bych se zeptat jestli někdo zapojoval driver M415B z CNC shopu.
http://cncshop.cz/m415b-driver-pro-krok ... y-40v-1-5a
Mám ho zapojený na tentor generátor DIR / STEP http://cncshop.cz/gen01-generator-dir-step-s , ale motor se mi netočí. Drží na místě když je driver pod napětím, ale netočí.
Napájení 24 V.
Motor SX23 - 1414
Z generátoru DIR + připojen na driver na DIR
Z generátoru STEP + připojen na driver na PUL
Zkoušel jsem připojit na jiný driver, který má na vstupu DIR +, DIR -, STEP+, STEP - a vše fungovalo.
Díky za radu.
Máš tam pullup rezistory? U generátoru píšou, že má otevřené kolektory a u driveru zase, že reaguje na vzestupnou hranu signálu. Aby to fungovalo, měly by být oba signály připojeny k +5V přes rezistory jinak signály nikdy nebudou mít úroveň HI.
Mám to zapojeno napřímo jak je vidět na fotce. Zelený a modrý vodič.melsoft píše:Máš tam pullup rezistory? U generátoru píšou, že má otevřené kolektory a u driveru zase, že reaguje na vzestupnou hranu signálu. Aby to fungovalo, měly by být oba signály připojeny k +5V přes rezistory jinak signály nikdy nebudou mít úroveň HI.
Neumím si to představit jak by to mělo být přesně zapojeno. V elektrice plavu
PS: Tak samo to zkouším zapojit na malý driver DRV8825 od Pololu, ale taky mi to nejde, že by tam měly být taky rezistory ? Díky za pomoc.
Na svorku OPTO jsem připojil +5V, vytáhl jsem ho ze stabilizátoru napětí na desce DIR/STEP, a shořel mi celý stabilizátor, tak nechci odpálit druhýMex píše:Na svorku "Opto" připoj +5V.
Měřil jsem na stabilizátoru a ukazovalo +5V než jsem připojil.
+5V tam prostě patří.tarvisio píše:Na svorku OPTO jsem připojil +5V, vytáhl jsem ho ze stabilizátoru napětí na desce DIR/STEP, a shořel mi celý stabilizátor, tak nechci odpálit druhýMex píše:Na svorku "Opto" připoj +5V.
Měřil jsem na stabilizátoru a ukazovalo +5V než jsem připojil.
Pokud něco odešlo, tak jsi buď o něco brnknul (ale stabilizátor by stejně neměl odejít, měl by mít zkratuvzdorný výstup), nebo jsi ho měl přetížený. Jak moc hřeje? Pokud přes něho taháš nějakých 50mA a úbytek na něm je skoro 20V, tak se na měm vyzáří 1W. To už stabilizátor bez jakéhokoli chlazení i docela vyhřeje.
Mex píše:+5V tam prostě patří.tarvisio píše:Na svorku OPTO jsem připojil +5V, vytáhl jsem ho ze stabilizátoru napětí na desce DIR/STEP, a shořel mi celý stabilizátor, tak nechci odpálit druhýMex píše:Na svorku "Opto" připoj +5V.
Měřil jsem na stabilizátoru a ukazovalo +5V než jsem připojil.
Pokud něco odešlo, tak jsi buď o něco brnknul (ale stabilizátor by stejně neměl odejít, měl by mít zkratuvzdorný výstup), nebo jsi ho měl přetížený. Jak moc hřeje? Pokud přes něho taháš nějakých 50mA a úbytek na něm je skoro 20V, tak se na měm vyzáří 1W. To už stabilizátor bez jakéhokoli chlazení i docela vyhřeje.
připojil jsem na OPTO +5V, ale motor se netočí.
Mám to zapojeno takto:
Z generátoru DIR+ mám na driver DIR
Z generátoru DIR- mám připojeno na zem, kde je napájení 24V
Z generátoru STEP+ mám na driver PUL
Z generátoru STEP- mám připojeno na zem, kde je napájení 24V
OPTO připojeno na +5V
Že by vadný driver ? Mám ho asi rok, ale ještě jsem ho nikdy nepoužíval.
Funguje !! Diky mocMex píše:Je divné, že na generátoru značí ty vývody jako + a -, když píšou, že tam jen jenom otevřený kolektor.
z generátoru DIR- na DIR na driveru
z generátoru STEP- na PUL na driveru
na OPTO +5V
nic dalšího nezapojovat
Zkusím tady ještě nakreslit schéma jak mám zapojeny driver DRV 8825, jestli by mi někdo poradil jak to rozhýbat.
Propojení generátoru s driverem.
- Přílohy
-
- gener step dir.pdf
- (7.18 KiB) Staženo 374 x
Driver DRV8825 je takto zapojený, ale motor se nechce točit pomocí generátoru DIR/STEP.
https://www.pololu.com/product/2132
https://www.pololu.com/product/2132
Opět to máš špatně zapojené. Zapoj dva odpory do svorek generátoru dir a step. Potom to propoj dle obrázku. Nezapomeň a propojení GND.
- Přílohy
-
- gener step dir DRV8825.pdf
- (8.64 KiB) Staženo 480 x