Stránka 2 z 2

Re: Řízení centrálního mazání

Napsal: 21. 9. 2016, 6:01
od robokop
i genius obcas zapomene kouknout na olej
a uz vubec nema sanci videt skrytou prasklou hadicku

Re: Řízení centrálního mazání

Napsal: 21. 9. 2016, 6:12
od RaS
ono i takový ty čínský mazací agregáty v ceně 30-40dolarů mají hladinovej spínač, mají čidlo tlaku a dá se nastavit spínací časy a časy mazání.. abys ale měl ohlídaný všechny místa musel bys mít těch tlakoměrů mít X, protože nikdy nevíš jestli ti náhodou nepraskla hadička zrovna k jednomu z mazaných míst (třeba čtvrtej vozík lineáru na Xku) ..

Re: Řízení centrálního mazání

Napsal: 22. 10. 2016, 7:22
od kenybz
jak už bylo napsáno tak si dovolím k tomu něco dodát.
Hladinový spínač je tam taky proto aby nedošlo k zavzdušnění při provozu mazacího čerpadla bez oleje ono je to pak opruz všechno znovu odvzdušňovat.
Snímač tlaku bývá na konci mazací větve a řízení funguje tak ,že se spustí mazání požadavek buď vygeneruje systém například na základě zatížení stroje a nebo releová logika jak už tu dal někdo schéma. a čerpadlo maže dokud nevznikne tlak na konci mzací větve a snímač mazání ukončí.
Další varianta je že až po dosažení tlaku na snímači se odpočítává doba mazání. dál je tam časový limit pro dobu běhu čerpadla než snímač tlaku sepne.
Pokud k tomu v tomto čase nedojde systém vypíše poruchu neúplné mazání nebo porucha mazání je to různé. Praskne hadička a je to opakuju co bylo napsáno
jinak v jednoduché verzi bych aspoň ten plovák zapojil aby blokoval chod čerpadla a rozsvítil nějakou červenou ledku.
Záleží na aplikaci jestli to máš doma a ohlídáš to nebo to někde namontuješ a pak ti někdo řekne že se to zadřelo a přitom tam nedolili olej