Stránka 1 z 1

Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 5. 11. 2016, 8:23
od Efler
Prosím,kdo mi může pomoc odstranit rušení této desky.
Zkompletoval jsem si zkušebně jednu řídící jednotku s tímto typem desky.
Vše mi funguje normálně,co se týče ovládání cnc,ale pokud připojím zastrcku od vřetene frézky do stejné rozbocky,tak mi začnou sami od sebe poskakovat krokové motory.
Kabely k motorům i k vřetenu jsou stíněné viz.dodavka Cnc schopen.cz
Kabel z jednotky do sítě neni.
Nejsem elektrikář a tak jsem někde asi pochybil.
Prosím o radu,jak to odstranit,ale ne hodnotit kvalitu desky.
Moc děkuji všem.

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 5. 11. 2016, 9:31
od gnat
Ten problém pravděpodobně není u té desky, ale u vřetene. Pokud je komutátorové, tak zkontroluj uhlíky a zkus vyčistit a případně přebrousit komutátor.

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 5. 11. 2016, 10:47
od atlan
filter co nablizsie k motoru frezky

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 5. 11. 2016, 4:39
od Mex
Vyfoť to.
Napiš typ vřetene.
Dělá to i když je vypnuté řídicí PC, ale napájení driverů běží?
Dělá to i když je zapnuté PC ale není spuštěn obslužný SW (Mach, LinuxCNC atd.)?

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 9. 11. 2016, 8:00
od Efler
Dobrý den přeji.Dekuji všem za poznatky.
Upřesnění problémů.
Dříve jsem měl připojeno Elektro vřeteno
2.2 kw s fr.menicem a pokud byli kabely do sítě v jedné rozbocce tak při spuštění vřetene začali samovolně cukat krokové motory.
Teď je vřeteno na repasy a mám tam milwoky frezku 220v/500w a ta to nedělá.Nevim zda by neměl být přívodní kabel 220v do jednotky stíněné.
Dekuju

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 9. 11. 2016, 9:06
od K_73
Bohužel jsi nám nesdělil jaký měnič používáš. Ten měnič si asi neměl napájený přes EMC filtr že? A ten měnič asi nemá ten EMC filtr integrovaný? Pokud je odpověď na předchozí otázky neměl a nemá, tak odhaduju že ten měnič slušně vyzařuje rušení zpátky do sítě a přes zřejmě pulzní zdroj, který moc tohohle rušení neodfiltruje, se to dostane až do napájení té čínské desky.
Takže:
1- Použij EMC filtr v napájení měniče (je to standardně popsané v návodu ke každému měniči)
2- Kabel mezi motorem a měničem by měl být stíněný stejně tak jako kabel mezi měničem a EMC filtrem

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 9. 11. 2016, 5:24
od Mex
Teď asi nemáš vřeteno u sebe (píšeš, že je na repasi).
Ale nenapsal jsi odpovědi na docela důležité otázky:
- cuká to i s odpojeným PC ?
- cuká to s připojeným PC ale bez spuštěného Macha?
- cukají všechny osy nebo třeba jen některá?

Jde o to zjistit nejen co ruší, ale taky co je rušeno a proč. Jestli je vřeteno extrémně rušící, nebo naopak zbytek elektroniky extrémě málo odolný proti rušení, případně jestli něco není zapojeno úplně blbě.
Teda aspoň mně by o to šlo, každý ale samozřejmě může mít jiné priority.

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 10. 11. 2016, 8:24
od Efler
S tím odpojenym pc to vyzkoušíme.
Cukaji všechny osy zároveň.
Ostatní dnes vyzkoušíme a dám vědět.
Děkuji za vše.

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 10. 11. 2016, 8:31
od Efler
Jinak jsem připojil jiný motor patkovy Siemens s měničem do stejné rozbocky a cuka to motory stejně.
Ten ale nemá stíněné kabely.Je to k soustruhu.

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 10. 11. 2016, 8:34
od Efler
Použitý měnič

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 10. 11. 2016, 8:40
od Efler
Prosím emc filter se dá koupit jako samostatná elektrosoučástka?
Případně kolik stojí a schéma zapojení k měniči by pomohlo.
Moc dekuji

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 10. 11. 2016, 9:47
od K_73
Filtr třeba tady typ 1ELF16V cena 775,- bez DPH. Měl by být zapojený co nejblíže měniči. Tady máš příklady zapojení. Kabel mezi motorem a měničem použij stíněný, teda pokud už tam stíněný nemáš. Vhodný je třeba 4x1,5 JZ-HF-CY, ten se dá koupit na cncshop.cz

Re: Odrušení desky TB6560 typ H

Napsal: 10. 11. 2016, 10:41
od Efler
Děkuji mnohokrate.