Ahoj.
Mam tu GVE65/50 a GVE64/125 (koupeny v inzerci)
Trochu jsem ladil mikrokrokovani na driveru M752 a neni mi jasny jak vznika pri zadani udaju vysledna rychlost Vmax, v kolonce nastaveni stoje - mechanika .
Kdyz jsem provozoval stroj naposledy, svitilo tam 78,125 a mikrokrok 1/16, 640kr/mm. pak jsem sel na mikrokrok 1/32 a je tam 39,xx tedy pulka.
nejak to samo poznalo a dopocitalo jako Vmax. vymenil jsem GVE50 za GVE125 a rychlost je porad stejna max. 39,xx . Rucne to nejak prepsat nejde.
I kdyz ted rucne menim konfiguaci kr/mm + mikrokrokovani na driverech , tak tam mam porad tech 39,xx.
nejak jsem se do toho zamotal.
Kde je zakopanej pes ? .
zase jsem si samozrejme vzpomel tesne na vikend ...
diky za info.
tomik.
GVE64 max. rychlost Vmax mm/s ?
ovlivňuje to udaj asi na 3 mistech. pak zaleží jestli se ti spravně hlási jednotka. atd...
napřiklad nastroje , parametry obrabění , společné parametry. prvni položka max rychloposuv.....
stroj komunikace rychlost baud.....
stroj mechanika V max....
snad je to vše..
krok 1/32 nevím co je, ja tam posilam pulzy, kroky si řeší driver. laborovaním jsem zjistil že idealně je mit 4000 pulzu. mam ale motory a drivery yako..
napřiklad nastroje , parametry obrabění , společné parametry. prvni položka max rychloposuv.....
stroj komunikace rychlost baud.....
stroj mechanika V max....
snad je to vše..
krok 1/32 nevím co je, ja tam posilam pulzy, kroky si řeší driver. laborovaním jsem zjistil že idealně je mit 4000 pulzu. mam ale motory a drivery yako..
1/32 je nastaveni driveru, to pak pres drive_calc necham spocitat pro gve64/50 a 125 no vyjde mi nejaka max rychlost + co mam zadat do kr/mm.
ale ta rychlost je porad stejna.
vlastne jde o to, jak zohlednit osazeni verzi gve/50 nebo gve/125.
nacteni ID jednotky je ok, ale jak overim ze se jedna o 50 nebo 125 verzi netusim, myslel jsem ze to je nejak automaticky.
nic se nedeje, zeptatm se vpo vikendu primo v gravosu.
strojek pri obrabeni omezeny rychlosti neni, ale chtel videt jen na zkousku rychloposuv tech 90mm/s
tomik.
ale ta rychlost je porad stejna.
vlastne jde o to, jak zohlednit osazeni verzi gve/50 nebo gve/125.
nacteni ID jednotky je ok, ale jak overim ze se jedna o 50 nebo 125 verzi netusim, myslel jsem ze to je nejak automaticky.
nic se nedeje, zeptatm se vpo vikendu primo v gravosu.
strojek pri obrabeni omezeny rychlosti neni, ale chtel videt jen na zkousku rychloposuv tech 90mm/s
tomik.
Kvako1 píše:ovlivňuje to udaj asi na 3 mistech. pak zaleží jestli se ti spravně hlási jednotka. atd...
napřiklad nastroje , parametry obrabění , společné parametry. prvni položka max rychloposuv.....
stroj komunikace rychlost baud.....
stroj mechanika V max....
snad je to vše..
krok 1/32 nevím co je, ja tam posilam pulzy, kroky si řeší driver. laborovaním jsem zjistil že idealně je mit 4000 pulzu. mam ale motory a drivery yako..
heslo jsem k te desce dostal, bylo potreba k odblokovani startu obrabeni, jinak byla zamcena.
v okenku je porad 50000. ale u moji desky, te 50000 zadne heslo nebylo(ani nalepene ID jako u te rychlejsi), asi nejnizssi varianta nic nepotrebuje.
zitra to zkusim.
dik za info.
tomik.
v okenku je porad 50000. ale u moji desky, te 50000 zadne heslo nebylo(ani nalepene ID jako u te rychlejsi), asi nejnizssi varianta nic nepotrebuje.
zitra to zkusim.
dik za info.
tomik.
Kvako1 píše:diť je to na stejne záložce
okénko uplně dole
buď tam maš 50 000 nebo 125 000
pokud máš jinou desku ,maš tam správne heslo ? každá deska má jine , muže to tohle ovlivňovat.
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: 8. 2. 2011, 6:29
Dobrý den,
v nastavení je jeden parametr max. pulzů. Pokud je tato hodnota nižší než umí GVE tak zůstane (z důvodu omezení max frekvence v případě že GVE umí větší frekvenci než driver), pokud je vyšší než co umí GVE, omezí hodnotu podle max frekvence GVE. Tedy tato hodnota z 50kHz jednotky zůstala v Armote na 50000, proto zůstává stejná i rychlost. Přímo v Armote lze hodnotu pouze přečíst v menu Stroj/Nastavení/Komunikace.
Hodnotu lze přepsat v souboru default.cfg, je na řádku:
MaxPulsu=50000
hodnotu 50000 přepište na 125000 a soubor uložte a už by to mělo být v pořádku.
s pozdravem
Jan Vostárek
v nastavení je jeden parametr max. pulzů. Pokud je tato hodnota nižší než umí GVE tak zůstane (z důvodu omezení max frekvence v případě že GVE umí větší frekvenci než driver), pokud je vyšší než co umí GVE, omezí hodnotu podle max frekvence GVE. Tedy tato hodnota z 50kHz jednotky zůstala v Armote na 50000, proto zůstává stejná i rychlost. Přímo v Armote lze hodnotu pouze přečíst v menu Stroj/Nastavení/Komunikace.
Hodnotu lze přepsat v souboru default.cfg, je na řádku:
MaxPulsu=50000
hodnotu 50000 přepište na 125000 a soubor uložte a už by to mělo být v pořádku.
s pozdravem
Jan Vostárek
Dekuji za odpoved.
Jeste se zeptam, jak tedy overim, ze jsem si koupil na inzerat verzi GVE/125 a ne treba GVE/50 ?
ID jednotky je 29111602 .
Dekuji.
tomik.
Jeste se zeptam, jak tedy overim, ze jsem si koupil na inzerat verzi GVE/125 a ne treba GVE/50 ?
ID jednotky je 29111602 .
Dekuji.
tomik.
Honza - GRAVOS píše:Dobrý den,
v nastavení je jeden parametr max. pulzů. Pokud je tato hodnota nižší než umí GVE tak zůstane (z důvodu omezení max frekvence v případě že GVE umí větší frekvenci než driver), pokud je vyšší než co umí GVE, omezí hodnotu podle max frekvence GVE. Tedy tato hodnota z 50kHz jednotky zůstala v Armote na 50000, proto zůstává stejná i rychlost. Přímo v Armote lze hodnotu pouze přečíst v menu Stroj/Nastavení/Komunikace.
Hodnotu lze přepsat v souboru default.cfg, je na řádku:
MaxPulsu=50000
hodnotu 50000 přepište na 125000 a soubor uložte a už by to mělo být v pořádku.
s pozdravem
Jan Vostárek
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: 8. 2. 2011, 6:29
Dobrý den,
zjistíte to v menu Stroj/Nastavení/Komunikace v poli Verze kde je napsaná verze jednotky.
V poli pak bude např. IP64MPG/50 pro GVE64 50kHz jednotku nebo IP64MPG/125 pro GVE64 125kHz jednotku atd.
s pozdravem
Jan Vostárek
zjistíte to v menu Stroj/Nastavení/Komunikace v poli Verze kde je napsaná verze jednotky.
V poli pak bude např. IP64MPG/50 pro GVE64 50kHz jednotku nebo IP64MPG/125 pro GVE64 125kHz jednotku atd.
s pozdravem
Jan Vostárek