Stránka 1 z 1

prevodník 0-20mA

Napsal: 29. 6. 2009, 2:51
od Marek MS
Mám na vás prosbu na jednom vretene sa snímajú otáčky indukčným spínačom napájanie 24V DC
Potrebujem prevodník na 0-20mA lineárny signál
Najlepšie priemyslený výrobok

Vďaka

Napsal: 29. 6. 2009, 8:13
od cncp100
Chápu dobře, že chceš převodník ze snímače ot. (pulzy) na 0-20mA??

Napsal: 29. 6. 2009, 8:18
od zbek
Napiš typ toho indukčního spinače

Napsal: 29. 6. 2009, 8:24
od cncp100
Myslím, že je jedno jaký typ snímače to je. Píše spínač, zřejmě PNP.

Napsal: 16. 2. 2010, 7:51
od cncp100
Jestli je poptávka ještě aktuální, tak mohu nabídnout. Převod otáček na proudovou smyčku.

Napsal: 16. 2. 2010, 8:27
od magi
Přesně tohle máme v práci na odstředivce. Dvojitý otáčkoměr i se 2ma LCD, jako vstupy ma 2x indukční čidlo (čítačový BIN vstup) a 2x analogový OUT 4-20mA. Na výrobce se můžu mrknout jak přijdu do práce.
Ovšem podle mého názoru je celé řízení procesu tímto zdegradováno.
Pro porovnání: odstředivky PBS Bíteš mají měniče osazeny encodérovými kartami a na motorech IRC snímače. Řídící PLC měničům pouze datově "říká" jakou rychlostí mají točit a dál se o nic nestará (pouze z měničů čte data o zátěži a otáčkách).
Kdežto odstředivka Flottweg má u řemenic indukční čidla, ze kterých vedou signály do tohoto otáčkoměru, který z přesné čítačové hotnoty vyrábí relativně nepřesnou proudovou smyčku (4-20mA), která je zapojena do PLC. To teprve komunikuje ProfiBusem s měniči a stará se řízení otáček na základě těhto nepřesných údajů. Nechápu proč nezapojili čidla otáček přímo do PLC do binárních vstupů, nebo přímo do měničů.
Že dochází k výrazné odchylce je víc než zřejmé. Otáčkoměr ukazuje na LCD např. 3096 r.p.m. a Touchscreen PLC ukazuje 3100 r.p.m.
Pokud by takovéto měření otáček bylo použito u soustrojí motor-generátor a mělo zajištovat synchronizaci generátoru se sítí, tak to vživotě nemůže fungovat.
Dle mého názoru prudová smyčka je dobrá na tlaky, teploty, hladiny, průtoky atd. ale na tyhle poměrně přesné měřící procesy vhodná naprosto není.
Konkrétně u této aplikace se dvakrát nic moc neděje, ale šlo tomu krásně předejít pouhým vynecháním zmíněného otáčkoměru. Hodnoty pulzů za časovou jednotku, ze kterých se vypočítají otáčky jsou pevně dané a nic je nezkreslí.

Napsal: 16. 2. 2010, 8:31
od cncp100
v tom máš pravdu, nehledě na cenu analogových periferií do PLC.
Ale někdo to může použít i na jiné aplikace. Ten můj má i OUT 2xrelé.
hlídá otáčky......

Napsal: 16. 2. 2010, 8:41
od magi
cncp100 píše:v tom máš pravdu, nehledě na cenu analogových periferií do PLC.
Ale někdo to může použít i na jiné aplikace. Ten můj má i OUT 2xrelé.
hlídá otáčky......
Pokud má dvě relata, šel by krásně použít na řízení otáček u diesel-agregátu. Jedno relátko hýbe servem na přidání plynu a druhe na ubrání.
Něco podobného používa TEDOM v kogeneračkách, ale tam je tzv. krokový aktuátor s rotační osou. Celou aparaturu na řízení otáček dělá německá firma Heizmann, ale v poslední době jim do toho začíná dělat můj krajan z Třebíče ing. Královský, který s Tedomem spolupracuje už dlouhá léta.
http://www.unima-ks.cz/

Napsal: 16. 2. 2010, 8:43
od cncp100
na tu regulaci si to nedovedu představit. To by snad stále přidávalo a ubíralo.
přidej, uber, přidej uber,..... :)

Napsal: 16. 2. 2010, 8:53
od magi
cncp100 píše:na tu regulaci si to nedovedu představit. To by snad stále přidávalo a ubíralo.
přidej, uber, přidej uber,..... :)
Pokud to má dvě relátka tak to asi má i PID regl, něco takové dělá Edress a Hauser. Pokud to nemá v sobě regulátor, tak by to použít nešlo.

Napsal: 16. 2. 2010, 9:04
od cncp100
nemá :D

Napsal: 16. 2. 2010, 9:08
od magi
cncp100 píše:nemá :D
Aju, tak to funguje jen jako kontrola otáček. Překročí do plusu, sepne relé1, poklesne do mínusu sepne relé2 a někam to hlásí.
No ten náš bazmek od Flottwega nemá ani to, pouze ty smyčky.

Napsal: 16. 2. 2010, 9:10
od cncp100
dá se to tak říci,
dá se nastavit procenta odchylky od zadané hodnoty, různé časy...