díky moc! jojo, ad 2) jsem to špatně popsal, je to jak píšeštestone píše: ↑4. 1. 2023, 3:18 píšeš to asi správně, jen ad2) je asi zbytečné skříně přístrojů znova propojovat na kolík, od toho je tam PE vodič v přívodním kabelu
...
kostry stolů, topení, vodivé věci v dosahu obecně atd by asi pospojováno (tzv. ochranné pospojení,to nemá nic společného s rušením) být mělo, ale propojovat to na kolík zásuvky asi nemá moc smysl
pospojování by mělo tuším být uděláno vodičem o průřezu min. 6mm2, to v té zásuvce určitě není, tam bude v lepším případě 3x2,5
....
šťoural jsem se dneska v Masturnu, tak jsem ti to zemění nafotil i s pár schematy
P1010613.JPGP1010614.JPGP1010615.JPGP1010616.JPGP1010617.JPGP1010618.JPGP1010619.JPG
...zásuvka má jen 2,5mm2 jojo, tak potom pospojování leda a jedině táhnout na dálku 6mm2 v nějaké liště až do rozvaděče co? mám to z dílny daleko, ale určitě jednodušší řešení než dělat s elektrikářem nějaké nové separé zemění pro dílnu.
můžu se ještě zeptat, jak vypadá to BUS připojení?