Frenic mini - provozní nastavení
Zdravím pánové.
Je tu někdo, kdo provozuje tento měnič - FRN0.75C1S-7WB.
Koukám do toho manuálu už hodinu, ale nerozumím jazyku kmene , z něhož pochází překladatel.
Pro začátek bych potřeboval přepsat čas rozběhu a čas doběhu( teď je tam 0) a parametr pro změnu směru otáčení.
Díky moc předem.
Je tu někdo, kdo provozuje tento měnič - FRN0.75C1S-7WB.
Koukám do toho manuálu už hodinu, ale nerozumím jazyku kmene , z něhož pochází překladatel.
Pro začátek bych potřeboval přepsat čas rozběhu a čas doběhu( teď je tam 0) a parametr pro změnu směru otáčení.
Díky moc předem.
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Měniče Fuji znám celkem dobře. Sice používám většinou něco z řady Ace, ale asi i nějaký Mini bych někde ve skříni našel.
Máš k tomu nastavovací SW? Jmenuje se "Frenic Loader".
Sice se všechno dá nastavit ručně z panelu, ale tím Loaderem je to mnohem komfortnější.
Jestli něco chceš, tak mi pošli mail. Ale mail, ne SZ. Moc tu nejsem.
Máš k tomu nastavovací SW? Jmenuje se "Frenic Loader".
Sice se všechno dá nastavit ručně z panelu, ale tím Loaderem je to mnohem komfortnější.
Jestli něco chceš, tak mi pošli mail. Ale mail, ne SZ. Moc tu nejsem.
https://www.fujielectric-europe.com/gal ... ic_eco.pdf
dovozce/prodejce určitě poradí, evt. poskytne kopii manuálu
dovozce/prodejce určitě poradí, evt. poskytne kopii manuálu
Prosím radu.
Rád bych si připojil vzdálené ovládání - zapnout pravý - zapnout levý a potenciometr. Nemůžu ale v manuálu dohledat na které svorky to mám připojit a který parametr přepsat.
Předem děkuji případnému zachránci.
Rád bych si připojil vzdálené ovládání - zapnout pravý - zapnout levý a potenciometr. Nemůžu ale v manuálu dohledat na které svorky to mám připojit a který parametr přepsat.
Předem děkuji případnému zachránci.
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Parametr F01 - 1
Parametr F02 - 1
Potenciometry fungují oba( ten na panelu by neměl)
Zapnutí ale stále nejde.
Parameter E98 pro FWD je na hodnotě 98
Parameter E99 pro REV je na hodnotě 99
Parametr F02 - 1
Potenciometry fungují oba( ten na panelu by neměl)
Zapnutí ale stále nejde.
Parameter E98 pro FWD je na hodnotě 98
Parameter E99 pro REV je na hodnotě 99
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Ještě bych se zeptal na 1 drobnost.
Pokud vypnu pohon, měnič snižuje frekvenci až na 0 a cca 5 sec ji drží - nejde ručně otočit motorem. Potom začne opět blikat nastavená frekvence a s motorem jde normálně točit. Těch cca 5 sec je parametr, který se nechá změnit (jaký parametr) , nebo je to dané.
Díky
Pokud vypnu pohon, měnič snižuje frekvenci až na 0 a cca 5 sec ji drží - nejde ručně otočit motorem. Potom začne opět blikat nastavená frekvence a s motorem jde normálně točit. Těch cca 5 sec je parametr, který se nechá změnit (jaký parametr) , nebo je to dané.
Díky
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
Je to cas dobehu, jako tam mas cas rozbehu, zadava se v sekundách. Ale manual kvuji tomu prohledavat nebudu, hledej cas deakcelerace
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Měnič až do nastavené frekvence brzdí snižováním frekvence. Pak přejde na stejnosměrné brždění. Pustí tedy do cívek // cívky // DC napětí, jehož úroveň a dobu nastavuješ. Nežli je toto brždění vypnuto, motorem jde otáčet jen těžko. Parametry okolo DC brždění // počáteční frekvence, úroveň a čas jdou zpravidla nastavit.trnkav píše: ↑15. 4. 2023, 4:58 Ještě bych se zeptal na 1 drobnost.
Pokud vypnu pohon, měnič snižuje frekvenci až na 0 a cca 5 sec ji drží - nejde ručně otočit motorem. Potom začne opět blikat nastavená frekvence a s motorem jde normálně točit. Těch cca 5 sec je parametr, který se nechá změnit (jaký parametr) , nebo je to dané.
Díky