Tento rok máme problémy s klimatizáciou v dome.
je to klíma Vivax 5kW, inštalovaná pred 5 rokmi. 5 sezón fungovala bez problémov. tento rok pred začiatkom sezóny som ju nedokázal rozbehnúť, síce kompresor vrčal, ale nechladila.
prvá diagnostika s predajcom na diaľku - asi vadná riadiaca elektronika
1. servis
prišiel prvý servisák priniesol riadiacu elektroniku, ale iný model. v podstate na nič nevyriešil, len povedal, že podľa neho nefunguje 4-cestný ventil.
2. servis
nemohol som sa dočkať riešenia, tak som u predajcu kúpil inú vonkajšiu jednotku, zhodný typ. táto jednotka nebola nová, ale po oprave. v skutočnosti doplnili len chladivo. prišli iný servisáci, jednotka vymenená. chladivo v kompresore bolo, a bolo ho dosť. klíma ide cca 1 týždeň super. po 2 týždňoch už nechladí
3. servis
zas iný technik. zmeral tlak chladiva - málo. doplnil a po chvíli ho bolo zas moc. odpustil a nejako sa to ustálilo. klíma ide 1. týždeň super, po 2 týždňoch zas nechladí ani nekúri
4.servis 22.8.
predajca mi zapožičal aj novú vnútornú jednotku. technik (rovnaký z minula) ju prišiel vymeniť.
skontrolovali sme tesnosť spojov. vypustil staré chladivo a dal nové. prefúkli sme trubky, aby tam nebolo náhodou niečo. namontoval ju, vyvákuoval, napustil chladivo a zas to išlo až do minulej stredy, tj. 8 dní. dnes som to skúšobne zapol a nič. ventilátory idú, kompresor vrčí ale nechladí ani nekúri.
dal som jej 3 hod. pokoj a zapol som kúrenie. po cca 10 minútach na výstupe vonkajšej jednotky je už trubka teplá (dosť) ale to teplo nedôjde do vnútornej jednotky. na jej vstupe má trubka stále cca izbovú teplotu.
zhrnutie:
vymenená vonkajšia jednotka
vymenená vnútorná jednotka
vymenené chladivo
a klíma zas nejde. máte nápad, čo tomu môže byť? čo ešte skontrolovať?
mám ešte cca týždeň na riešenie, inak demontujem a vraciam vonkajšiu aj vnútornú jednotku a namontujem novú klímu od inej značky.
podotýkam, že klíma za celý čas nezahlásila jedinú poruchu.
je to klíma Vivax 5kW, inštalovaná pred 5 rokmi. 5 sezón fungovala bez problémov. tento rok pred začiatkom sezóny som ju nedokázal rozbehnúť, síce kompresor vrčal, ale nechladila.
prvá diagnostika s predajcom na diaľku - asi vadná riadiaca elektronika
1. servis
prišiel prvý servisák priniesol riadiacu elektroniku, ale iný model. v podstate na nič nevyriešil, len povedal, že podľa neho nefunguje 4-cestný ventil.
2. servis
nemohol som sa dočkať riešenia, tak som u predajcu kúpil inú vonkajšiu jednotku, zhodný typ. táto jednotka nebola nová, ale po oprave. v skutočnosti doplnili len chladivo. prišli iný servisáci, jednotka vymenená. chladivo v kompresore bolo, a bolo ho dosť. klíma ide cca 1 týždeň super. po 2 týždňoch už nechladí
3. servis
zas iný technik. zmeral tlak chladiva - málo. doplnil a po chvíli ho bolo zas moc. odpustil a nejako sa to ustálilo. klíma ide 1. týždeň super, po 2 týždňoch zas nechladí ani nekúri
4.servis 22.8.
predajca mi zapožičal aj novú vnútornú jednotku. technik (rovnaký z minula) ju prišiel vymeniť.
skontrolovali sme tesnosť spojov. vypustil staré chladivo a dal nové. prefúkli sme trubky, aby tam nebolo náhodou niečo. namontoval ju, vyvákuoval, napustil chladivo a zas to išlo až do minulej stredy, tj. 8 dní. dnes som to skúšobne zapol a nič. ventilátory idú, kompresor vrčí ale nechladí ani nekúri.
dal som jej 3 hod. pokoj a zapol som kúrenie. po cca 10 minútach na výstupe vonkajšej jednotky je už trubka teplá (dosť) ale to teplo nedôjde do vnútornej jednotky. na jej vstupe má trubka stále cca izbovú teplotu.
zhrnutie:
vymenená vonkajšia jednotka
vymenená vnútorná jednotka
vymenené chladivo
a klíma zas nejde. máte nápad, čo tomu môže byť? čo ešte skontrolovať?
mám ešte cca týždeň na riešenie, inak demontujem a vraciam vonkajšiu aj vnútornú jednotku a namontujem novú klímu od inej značky.
podotýkam, že klíma za celý čas nezahlásila jedinú poruchu.
Pokud to servisák značky vzdal, potom i při maxi snaze asi forum neporadí. Vím, že to nechceš slyšet, ale rovnice je prostá, funčnost znamená pouze Tosbiba, Fujitsu v druhé linii LG a Daikin, možná, možná s kompromisy Samsung a Panasonic. Je to stále dokola, veříte pohádkám firem a myslíte si, jak jste ušetřili .. stále a stále dokokola. Když můžu tak si ohlídám zemi zrodu, na Fujitsu je země zrodu original Japan což mi dělá radost. Jen pro ilustraci Toshiba jede bez doplnovani 12 rokem, Fujitsu 5. U obou není absolutně slyšet, že beží. Musím se z metru podívat zda se točí větrák. Fujitsu je ještě více tichý než Toshiba. Čínským jednotkám "zdar"...
Daikin už taky není top. Po deseti letech 3 ze 3 jednotek KO a podobný cirkus servisáků jako v prvním postu. Kdyby se rovnou naplánovala výměna za nové jednotky, tak se ušetřila spousta času a finančně by to vyšlo na stejno.
Největší problém je konstrukční chyba v zapojení větráku s el. řízením větráků - shoří oba dva větráky + ještě shoří deska frekvenčního měniče kompresoru ze kterého jsou napájeny.
Největší problém je konstrukční chyba v zapojení větráku s el. řízením větráků - shoří oba dva větráky + ještě shoří deska frekvenčního měniče kompresoru ze kterého jsou napájeny.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
Potom jsem rád, že se stále držím pravidla Toshiba a Fujistu only.Selic píše: ↑4. 9. 2023, 9:09 Daikin už taky není top. Po deseti letech 3 ze 3 jednotek KO a podobný cirkus servisáků jako v prvním postu. Kdyby se rovnou naplánovala výměna za nové jednotky, tak se ušetřila spousta času a finančně by to vyšlo na stejno.
Největší problém je konstrukční chyba v zapojení větráku s el. řízením větráků - shoří oba dva větráky + ještě shoří deska frekvenčního měniče kompresoru ze kterého jsou napájeny.