Čínská vřetena - zkušenosti
Zdarec,
tak jak tady laboruju,když snížím počáteční f na nějakých 50,normálně naběhne a jede,proud je nějakých 5A,ale jak zvednu f nad nějakých 60,tak stoupne proud na cca8A a měnič vyhodí tu chybu.Takže tuším že měnič stojí za ... a nezvládné toto vřeteno.Vřetenem by to asi nemělo být,měříl jsem vynutí 1.4R,1,4R a 1,9R což mě přijde OK a nějaký mezizávytovy zkrat by se asi ukázal?
tak jak tady laboruju,když snížím počáteční f na nějakých 50,normálně naběhne a jede,proud je nějakých 5A,ale jak zvednu f nad nějakých 60,tak stoupne proud na cca8A a měnič vyhodí tu chybu.Takže tuším že měnič stojí za ... a nezvládné toto vřeteno.Vřetenem by to asi nemělo být,měříl jsem vynutí 1.4R,1,4R a 1,9R což mě přijde OK a nějaký mezizávytovy zkrat by se asi ukázal?
Hele, já ten Tvůj konkrétní měnič neznám, ale aby to správně fungovalo, tak musí sedět nastavení napětí pro maximální a minimální frekvenci. Např 400Hz=200V , 0Hz=0V.
Tobě vyletí proud protože měnič si myslí, že 50Hz je nominální frekvence vřetene (ta je při tom 400Hz ) a nahulí tam plný napětí = vyletí proud. Naprázdno při 400Hz by mělo téct tak 0.5A.
Tobě vyletí proud protože měnič si myslí, že 50Hz je nominální frekvence vřetene (ta je při tom 400Hz ) a nahulí tam plný napětí = vyletí proud. Naprázdno při 400Hz by mělo téct tak 0.5A.
P021 , P022 ?
P058, P077, P078
Jen takhle z rychlíku: nepřipadá mi to jako problém, že měnič ten motor nezvládne (pokud je to myšleno jako "nezvládne výkonově").
Kdyby to bylo moje, tak bych to asi ještě nevzdal a udělal pár pokusů.
Jednak nastavit nižší maximální napětí, což je myslím parametr P2. Začal bych třeba na 100V.
A pak bych měřil, co se tam děje. Umí ten měnič zobrazovat proud a výkon? (určitě to v tom manuálu je, ale nemám čas to studovat)
Zřejmě ano. A pak se s tím dá si pohrát.
Máš nějako rozumně nastavené akcelerace/decelerace?
A udělal jsi před nastavováním reset do factory-defaultu? Jestli je to něco použitého, tak tam předchozí uživatel mohl někde nastavit něco hodně zvláštně.
Ten měnič má Modbus, což je pro CNC šikovné. A když už ho máš, tak bys mu ještě mohl dát šanci.
Jestli máš doma nějaký 3f motor, tak to zkus s ním. Abys měl jistotu, že ve vřeteni opravdu není problém.
Kdyby to bylo moje, tak bych to asi ještě nevzdal a udělal pár pokusů.
Jednak nastavit nižší maximální napětí, což je myslím parametr P2. Začal bych třeba na 100V.
A pak bych měřil, co se tam děje. Umí ten měnič zobrazovat proud a výkon? (určitě to v tom manuálu je, ale nemám čas to studovat)
Zřejmě ano. A pak se s tím dá si pohrát.
Máš nějako rozumně nastavené akcelerace/decelerace?
A udělal jsi před nastavováním reset do factory-defaultu? Jestli je to něco použitého, tak tam předchozí uživatel mohl někde nastavit něco hodně zvláštně.
Ten měnič má Modbus, což je pro CNC šikovné. A když už ho máš, tak bys mu ještě mohl dát šanci.
Jestli máš doma nějaký 3f motor, tak to zkus s ním. Abys měl jistotu, že ve vřeteni opravdu není problém.
Já vidím problém v P077=90. To podle manuálu znamená, že minimální napětí, které měnič pustí do motoru je 90% z P002=220 a to je 198V. P078 podle mě slouží k natvarování U/F křivky.
Nevzdávat, experimentovat.
Nevzdávat, experimentovat.
Zdarec,
diky za poznámky,bohužel jsem měl je čas jen na vyzkoušení a tak jsem se k laborování nedostal.
Pořídil jsem si tedy měnič od Schneideru ATV320U22M2C,manual k němu:
https://download.schneider-electric.com ... _Ref=S1584
zatím pročítám manuál a narazil jsem u nastavování motoru drC a u nastavení Jmenovitého proudu motoru nCr je uveden rozsah 0,25 až 1,5 In (Stejná jednotka je u nastavení Proud. omezení CLi).Jaká je to hodnota a přepočet ?(Vřeteno 1,5KW,220V,400Hz,7A).Typ řízení motoru zvolit jaký?Díky.
diky za poznámky,bohužel jsem měl je čas jen na vyzkoušení a tak jsem se k laborování nedostal.
Pořídil jsem si tedy měnič od Schneideru ATV320U22M2C,manual k němu:
https://download.schneider-electric.com ... _Ref=S1584
zatím pročítám manuál a narazil jsem u nastavování motoru drC a u nastavení Jmenovitého proudu motoru nCr je uveden rozsah 0,25 až 1,5 In (Stejná jednotka je u nastavení Proud. omezení CLi).Jaká je to hodnota a přepočet ?(Vřeteno 1,5KW,220V,400Hz,7A).Typ řízení motoru zvolit jaký?Díky.
Jestli ono to v tomhle případě není vztaženo k nějakým číslům která výrobce specifikuje pro konkrétní model měniče. Protože jinak někde musí jít zadat proudy/napětí v nativních jednotkách.
Jo a pozor ať nezrušíš ložiska na vřeteni - tenhle měnič umí 600Hz (36000 ot/min) a Tvoje vřeteno 400Hz (24000 ot/min).
Jo a pozor ať nezrušíš ložiska na vřeteni - tenhle měnič umí 600Hz (36000 ot/min) a Tvoje vřeteno 400Hz (24000 ot/min).
Sice jsem si říkal, že sem psát nebudu, když admin o mě píše, že lžu.
Ale tohle se fakt nedá číst.
Sám jsi sem dal odkaz na manuál k tomu měniči. Což je velmi správně.
Ale proč si ho potom taky nepřečteš? Vždyť o pár řádků níž máš přesně specifikováno, co je to "In".
Strana 63:
(1) In je jmenovitý proud frekvenčního měniče. Hodnotu In naleznete v katalogu nebo na typovém štítku ATV320.
Mohlo tě trknout, že to asi nemůže být vztaženo k proudu motoru, když se tím právě tyhle parametry motoru zadávají.
Takže to musí být vztaženo k něčemu, co ten měnič zná. A to je jmenovitý proud právě toho měniče.
Ale tohle se fakt nedá číst.
Sám jsi sem dal odkaz na manuál k tomu měniči. Což je velmi správně.
Ale proč si ho potom taky nepřečteš? Vždyť o pár řádků níž máš přesně specifikováno, co je to "In".
Strana 63:
(1) In je jmenovitý proud frekvenčního měniče. Hodnotu In naleznete v katalogu nebo na typovém štítku ATV320.
Mohlo tě trknout, že to asi nemůže být vztaženo k proudu motoru, když se tím právě tyhle parametry motoru zadávají.
Takže to musí být vztaženo k něčemu, co ten měnič zná. A to je jmenovitý proud právě toho měniče.
Takže jsem se trefil (a to jsem to ani nečet )